Beantwoord

Intergas - Incomfort gateway tbv comfort touch thermostaat aansluiten op wifi

  • 17 November 2021
  • 7 reacties
  • 80 Bekeken

Ik heb problemen met het laten werken van genoemde Intergas gateway (Cv/warmwater installatie) op het Huawei HG659 modem van T-mobile. Op de gateway branden lampjes 1 en 3 (voor de kenner) hetgeen betekent volgens instruktie, dat er geen DHCP server is gevonden op het netwerk. De gateway is met een ethernetkabel aangesloten op het modem. Genoemde gateway maakt als alles goed is dan  verbinding tmet de kamerthermostaat. Iemand dit bij de hand gehad ? 

icon

Beste antwoord door eric 17 November 2021, 20:51

Bekijk origineel

7 reacties

Reputatie 7
Badge +19

Hallo @Berend001 

Op de modem heb je 2 internet poorten en 2 IPTV poorten, is de gateway toevallig aangesloten op een IPTV poort? Sluit hem dan aan op een internet poort.

Reputatie 7
Badge +13

Hoi @Berend001 welkom bij de community.

Bij dit soort uitdagingen is het altijd goed om eerst even met een iets meer controleerbare situatie te beginnen. Sluit eens een laptop/computer aan op het modem en kijk wat er dan gebeurt.

Dank ! Ga ik proberen !

Waqqas: Dit modem heb ik, en de gateway zit aangesloten op een gele poort

Reputatie 7
Badge +13

Wat gebeurt er als je een laptop aansluit?

Reputatie 7
Badge +19

@Berend001

Bij 2 gele poorten staat als het goed is INT, de gateway sluit je dan aan op 1 van die poorten 👍

Reputatie 7
Badge +7

@Berend001 Niet alle Huawei modems hebben de APAS-functie al beschikbaar (any port any service), dat betekent dat wanneer je de gateway aansluit zoals @Waqqas aangeeft, het zou moeten werken! 😄

Reageer